Corrente (Amperagem ) - entrada: .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.1.3 Corrente (Amperagem ) - Fonte 1: .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.2.2.1.2 (Você precisará destacar qual o módulo através do Index) Corrente (Amperagem ) - Fonte 2: .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.2.2.1.2 (Você precisará destacar qual o módulo através do Index) Linux é: .1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 Retificadora POP1: 10.27.27.24 - snmp ctcorplan01 Retificadora POP3: 10.0.24.210 - snmp Test_fiberx001 ################# Nova verficacao ####################### Voltagem AC das fontes: .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.2.2.1.3 snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.2.2.1.3 snmpwalk 10.27.27.24 -c ctcorplan01 -v 2c Amperagem de entrada: .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.2.2.1.6 snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.2.2.1.6 snmpwalk 10.27.27.24 -c ctcorplan01 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.2.2.1.6 Tensão da Bateria: .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.4.1.8 snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.4.1.8 snmpwalk 10.27.27.24 -c ctcorplan01 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.4.1.8 Corrente dos grupos de baterias: .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.4.2.1 snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c snmpwalk 10.27.27.24 -c ctcorplan01 -v 2c Carga dos grupos de baterias: .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.4.2.10 snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c snmpwalk 10.27.27.24 -c ctcorplan01 -v 2c Sobre o SysOid use essa OID: 1.3.6.1.2.1.1 e me mostre os que está retornando. snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c 1.3.6.1.2.1.1 snmpwalk 10.27.27.24 -c ctcorplan01 -v 2c Temperatura do modulo retificador: .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.2.2.1.8 snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.2.2.1.8 snmpwalk 10.27.27.24 -c ctcorplan01 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.2.2.1.8 ################# Nao funciona ####################### #request OS - nao funciona snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c .1.3.6.1.4.1.8072.3.2.10 #request - Tensão (voltagem ) bateria snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.12.2.1.1.13 snmpwalk 10.27.27.24 -c ctcorplan01 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.12.2.1.1.13 #request - load (caraTOTAL) - invertidco correto é o .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.1.3 snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.12.2.1.1.18 snmpwalk 10.27.27.24 -c ctcorplan01 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.12.2.1.1.18 ################# NAGIOS ####################### #voltagem /usr/lib64/nagios/plugins/check_snmp -H 10.27.27.24 -C ctcorplan01 -o SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.164.1.3.2.2.1.6.28672 ################# VERIFICAR ####################### SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.164.1.1.1.1.0 = STRING: "FIXFIBRA" # OK FUNCIONANDO #request - Tensão (voltagem de entrada (110/220)) retornou 2 valore "talvez fase 1 e fase 2" snmpwalk 10.27.27.24 -c ctcorplan01 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.2.2.1.6 snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.164.1.3.1.3.0 #request - Corrente TOTAL em DC snmpwalk 10.27.27.24 -c ctcorplan01 -v 2c 1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.1.3 snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c 1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.1.3 #request - Corrente (Amperagem ) - Fonte 1: snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c .1.3.6.1.4.1.2011.6.164.1.3.2.2.1.2 snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.164.1.3.2.2.1.2.28673 #request - Corrente (Amperagem ) - Fonte 2: snmpwalk 10.27.27.24 -c ctcorplan01 -v 2c SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.164.1.3.2.2.1.2.28672 snmpwalk 10.0.24.210 -c Test_fiberx001 -v 2c SNMPv2-SMI::enterprises.2011.6.164.1.3.2.2.1.2.28672