Hi
We have some metered APC PDU’s that I want to monitor the energy usage per outlet on.
I have the OID but I would have to make a custom OID per outlet.
I get Current, Power and Voltage today in Observium, but not the energy.
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11
A user resettable energy meter measuring Rack PDU load
energy consumption in tenths of kilowatt-hours
Is there a way to add a custom OID that collects an index?
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.1
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.2
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.3
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.4…14…24…
Putput from one of the PDU’s, this is 2 PDU’s linked by a serial cable, only 5 cables attached now, but 2x24 outlets.
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.1
Value: 908
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.2
Value: 464
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.3
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.4
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.5
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.6
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.7
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.8
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.9
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.10
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.11
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.12
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.13
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.14
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.15
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.16
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.17
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.18
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.19
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.20
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.21
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.22
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.23
Value: 435
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.24
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.25
Value: 904
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.26
Value: 479
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.27
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.28
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.29
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.30
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.31
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.32
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.33
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.34
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.35
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.36
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.37
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.38
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.39
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.40
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.41
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.42
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.43
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.44
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.45
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.46
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.47
Value: 0
Type: Integer
OID: .1.3.6.1.4.1.318.1.1.26.9.4.3.1.11.48
Value: 0
Type: Integer
Med Vänlig Hälsning
Fredrik Winäs
tel +46 31 762 02 43
fredrik.winas@cgit.se
www.cgit.se
CGit AB Taljegårdsgatan 11C