Hi,
Simple question how to exclude for ex ample device types like servers from alert checkers? J
Tomasz Karczewski
Administrator Sieci
olman
tkarczewski@man.olsztyn.pl
http://www.man.olsztyn.pl http://www.uwm.edu.pl
tel. (89) 523 45 55 fax. (89) 523 43 47
Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania
Miejską Siecią Komputerową OLMAN w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

type != server
http://www.observium.org/docs/entities/#attributes
adam. On 14/03/2017 11:02:33, Tomasz Karczewski tkarczewski@man.olsztyn.pl wrote: Hi, Simple question how to exclude for ex ample device types like servers from alert checkers? J Tomasz Karczewski Administrator Sieci [olman] tkarczewski@man.olsztyn.pl http://www.man.olsztyn.pl http://www.uwm.edu.pl tel. (89) 523 45 55 fax. (89) 523 43 47 Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Hi Adam,
I couldn’t find it. Thanks a lot.
From: Adam Armstrong [mailto:adama@memetic.org] Sent: Wednesday, March 15, 2017 11:32 AM To: observium@observium.org Subject: Re: [Observium] alert checkers excluding device types
type != server
http://www.observium.org/docs/entities/#attributes
adam.
On 14/03/2017 11:02:33, Tomasz Karczewski tkarczewski@man.olsztyn.pl wrote:
Hi,
Simple question how to exclude for ex ample device types like servers from alert checkers? J
Tomasz Karczewski
Administrator Sieci
olman
tkarczewski@man.olsztyn.pl
http://www.man.olsztyn.pl http://www.uwm.edu.pl
tel. (89) 523 45 55 fax. (89) 523 43 47
Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania
Miejską Siecią Komputerową OLMAN w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
participants (2)
-
Adam Armstrong
-
Tomasz Karczewski