Hi, we would like to filter alarms on our air conditioning units based on the status as many are redundant but the sensors are always on and if the unit is standby for example the temp or humidity limits can be easily raised, at his moment the sensors and status are different entities and the condition s can't be settled Any clue how to make this?
Sent from my iPhone Erwin Botas Gerente tecnologías de información [http://www.criticalcolocation.com/firma/logo.jpg]
Tel.: +506 2010-5050 • Cel.: +506 8982-4885 • Fax.: +506 2223-7055 San José, CR • www.criticalcolocation.com [http://www.criticalcolocation.com/firma/line.jpg]
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: "La información contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este documento es prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley. Si recibió este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
How would you know the device was standby?
adam. On 16/09/2015 16:13:56, Erwin Botas ebotas@criticalcolocation.com wrote: Hi, we would like to filter alarms on our air conditioning units based on the status as many are redundant but the sensors are always on and if the unit is standby for example the temp or humidity limits can be easily raised, at his moment the sensors and status are different entities and the condition s can't be settled Any clue how to make this?
Sent from my iPhone Erwin Botas Gerente tecnologías de información [http://www.criticalcolocation.com/firma/logo.jpg]
Tel.: +506 2010-5050 • Cel.: +506 8982-4885 • Fax.: +506 2223-7055 San José, CR • www.criticalcolocation.com [http://www.criticalcolocation.com/firma/line.jpg]
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: "La información contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este documento es prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley. Si recibió este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
_______________________________________________ observium mailing list observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium
There is a status check with responses on off standby, this is specifically for the Emerson units
Sent from my iPhone
On 16 sept 2015, at 10:32 a.m., Adam Armstrong <adama@memetic.orgmailto:adama@memetic.org> wrote:
How would you know the device was standby?
adam.
On 16/09/2015 16:13:56, Erwin Botas <ebotas@criticalcolocation.commailto:ebotas@criticalcolocation.com> wrote:
Hi, we would like to filter alarms on our air conditioning units based on the status as many are redundant but the sensors are always on and if the unit is standby for example the temp or humidity limits can be easily raised, at his moment the sensors and status are different entities and the condition s can't be settled Any clue how to make this?
Sent from my iPhone Erwin Botas Gerente tecnolog?as de informaci?n [http://www.criticalcolocation.com/firma/logo.jpg]
Tel.: +506 2010-5050 * Cel.: +506 8982-4885 * Fax.: +506 2223-7055 San Jos?, CR * www.criticalcolocation.comhttp://www.criticalcolocation.com [http://www.criticalcolocation.com/firma/line.jpg]
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: "La informaci?n contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgaci?n, copia, distribuci?n o uso del contenido de este documento es prohibido y ser? sancionado de acuerdo con la ley. Si recibi? este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
_______________________________________________ observium mailing list observium@observium.orgmailto:observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium _______________________________________________ observium mailing list observium@observium.orgmailto:observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium Erwin Botas Gerente tecnolog?as de informaci?n [http://www.criticalcolocation.com/firma/logo.jpg]
Tel.: +506 2010-5050 * Cel.: +506 8982-4885 * Fax.: +506 2223-7055 San Jos?, CR * www.criticalcolocation.com [http://www.criticalcolocation.com/firma/line.jpg]
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: "La informaci?n contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgaci?n, copia, distribuci?n o uso del contenido de este documento es prohibido y ser? sancionado de acuerdo con la ley. Si recibi? este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
This is an example and I wouldn’t like to send alerts in those cases.
[cid:52203E73-4825-4566-8DFC-B2C0287CD00D@criticalcolocation.net] Saludos,
On Sep 16, 2015, at 10:31 AM, Adam Armstrong <adama@memetic.orgmailto:adama@memetic.org> wrote:
How would you know the device was standby?
adam.
On 16/09/2015 16:13:56, Erwin Botas <ebotas@criticalcolocation.commailto:ebotas@criticalcolocation.com> wrote:
Hi, we would like to filter alarms on our air conditioning units based on the status as many are redundant but the sensors are always on and if the unit is standby for example the temp or humidity limits can be easily raised, at his moment the sensors and status are different entities and the condition s can't be settled Any clue how to make this?
Sent from my iPhone Erwin Botas Gerente tecnologías de información [http://www.criticalcolocation.com/firma/logo.jpg]
Tel.: +506 2010-5050 • Cel.: +506 8982-4885 • Fax.: +506 2223-7055 San José, CR • www.criticalcolocation.comhttp://www.criticalcolocation.com [http://www.criticalcolocation.com/firma/line.jpg]
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: "La información contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este documento es prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley. Si recibió este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
_______________________________________________ observium mailing list observium@observium.orgmailto:observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium _______________________________________________ observium mailing list observium@observium.orgmailto:observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium
Erwin Botas Gerente tecnologías de información [http://www.criticalcolocation.com/firma/logo.jpg]
Tel.: +506 2010-5050 • Cel.: +506 8982-4885 • Fax.: +506 2223-7055 San José, CR • www.criticalcolocation.com [http://www.criticalcolocation.com/firma/line.jpg]
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: "La información contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este documento es prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley. Si recibió este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
Hmm. This is an interesting one. You want to create alert conditions based also on information outside of the entity.
We don't have a way of doing this at the moment. Doing it via associations would be far too clumsy to be workable, i think.
Adam.
Sent with AquaMail for Android http://www.aqua-mail.com
On 16 September 2015 19:25:02 Erwin Botas ebotas@criticalcolocation.com wrote:
This is an example and I wouldn’t like to send alerts in those cases.
[cid:52203E73-4825-4566-8DFC-B2C0287CD00D@criticalcolocation.net] Saludos,
On Sep 16, 2015, at 10:31 AM, Adam Armstrong <adama@memetic.orgmailto:adama@memetic.org> wrote:
How would you know the device was standby?
adam.
On 16/09/2015 16:13:56, Erwin Botas <ebotas@criticalcolocation.commailto:ebotas@criticalcolocation.com> wrote:
Hi, we would like to filter alarms on our air conditioning units based on the status as many are redundant but the sensors are always on and if the unit is standby for example the temp or humidity limits can be easily raised, at his moment the sensors and status are different entities and the condition s can't be settled Any clue how to make this?
Sent from my iPhone Erwin Botas Gerente tecnologías de información [http://www.criticalcolocation.com/firma/logo.jpg]
Tel.: +506 2010-5050 • Cel.: +506 8982-4885 • Fax.: +506 2223-7055 San José, CR • www.criticalcolocation.comhttp://www.criticalcolocation.com [http://www.criticalcolocation.com/firma/line.jpg]
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: "La información contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este documento es prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley. Si recibió este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
observium mailing list observium@observium.orgmailto:observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium _______________________________________________ observium mailing list observium@observium.orgmailto:observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium
Erwin Botas Gerente tecnologías de información [http://www.criticalcolocation.com/firma/logo.jpg]
Tel.: +506 2010-5050 • Cel.: +506 8982-4885 • Fax.: +506 2223-7055 San José, CR • www.criticalcolocation.com [http://www.criticalcolocation.com/firma/line.jpg]
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: "La información contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este documento es prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley. Si recibió este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
observium mailing list observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium
That’s correct, because overtime that the unit is standby we get a lot of false alerts and is impossible to use and it could be very handy in many other situations too.
Thanks for your support.
Saludos,
On Sep 16, 2015, at 1:09 PM, Adam Armstrong <adama@observium.orgmailto:adama@observium.org> wrote:
Hmm. This is an interesting one. You want to create alert conditions based also on information outside of the entity.
We don't have a way of doing this at the moment. Doing it via associations would be far too clumsy to be workable, i think.
Adam.
Sent with AquaMail for Android http://www.aqua-mail.comhttp://www.aqua-mail.com/
On 16 September 2015 19:25:02 Erwin Botas <ebotas@criticalcolocation.commailto:ebotas@criticalcolocation.com> wrote:
This is an example and I wouldn’t like to send alerts in those cases.
Saludos,
On Sep 16, 2015, at 10:31 AM, Adam Armstrong <adama@memetic.orgmailto:adama@memetic.org> wrote:
How would you know the device was standby?
adam.
On 16/09/2015 16:13:56, Erwin Botas <ebotas@criticalcolocation.commailto:ebotas@criticalcolocation.com> wrote:
Hi, we would like to filter alarms on our air conditioning units based on the status as many are redundant but the sensors are always on and if the unit is standby for example the temp or humidity limits can be easily raised, at his moment the sensors and status are different entities and the condition s can't be settled Any clue how to make this?
Sent from my iPhone Erwin Botas Gerente tecnologías de información [http://www.criticalcolocation.com/firma/logo.jpg]
Tel.: +506 2010-5050 • Cel.: +506 8982-4885 • Fax.: +506 2223-7055 San José, CR • www.criticalcolocation.comhttp://www.criticalcolocation.com/ [http://www.criticalcolocation.com/firma/line.jpg]
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: "La información contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este documento es prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley. Si recibió este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
_______________________________________________ observium mailing list observium@observium.orgmailto:observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium _______________________________________________ observium mailing list observium@observium.orgmailto:observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium
Erwin Botas Gerente tecnologías de información [http://www.criticalcolocation.com/firma/logo.jpg]
Tel.: +506 2010-5050 • Cel.: +506 8982-4885 • Fax.: +506 2223-7055 San José, CR • www.criticalcolocation.comhttp://www.criticalcolocation.com [http://www.criticalcolocation.com/firma/line.jpg]
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: "La información contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este documento es prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley. Si recibió este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
_______________________________________________ observium mailing list observium@observium.orgmailto:observium%40observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observiumhttp://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium
_______________________________________________ observium mailing list observium@observium.orgmailto:observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium
Erwin Botas Gerente tecnologías de información [http://www.criticalcolocation.com/firma/logo.jpg]
Tel.: +506 2010-5050 • Cel.: +506 8982-4885 • Fax.: +506 2223-7055 San José, CR • www.criticalcolocation.com [http://www.criticalcolocation.com/firma/line.jpg]
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: "La información contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este documento es prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley. Si recibió este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
What you can do is create a mail alias and set that as the contact for those alerts, and have that alias pipe the incoming alert mail into a script. Then, put some code in there that parses the mail and checks the Observium DB for whatever outside information needs to be checked based on that alert, and sends the mail to the actual alert contact if it satisfies those conditions.
It does take a bit of effort (and know-how), but, as you said, it's well worth it for certain situations.
-Joe
On 09/16/2015 07:24 PM, Erwin Botas wrote:
That’s correct, because overtime that the unit is standby we get a lot of false alerts and is impossible to use and it could be very handy in many other situations too.
Thanks for your support.
Saludos,
On Sep 16, 2015, at 1:09 PM, Adam Armstrong <adama@observium.org mailto:adama@observium.org> wrote:
Hmm. This is an interesting one. You want to create alert conditions based also on information outside of the entity.
We don't have a way of doing this at the moment. Doing it via associations would be far too clumsy to be workable, i think.
Adam.
Sent with AquaMail for Android http://www.aqua-mail.com http://www.aqua-mail.com/
On 16 September 2015 19:25:02 Erwin Botas <ebotas@criticalcolocation.com mailto:ebotas@criticalcolocation.com> wrote:
This is an example and I wouldn’t like to send alerts in those cases.
Saludos,
On Sep 16, 2015, at 10:31 AM, Adam Armstrong <adama@memetic.org mailto:adama@memetic.org> wrote:
How would you know the device was standby?
adam.
On 16/09/2015 16:13:56, Erwin Botas <ebotas@criticalcolocation.com mailto:ebotas@criticalcolocation.com> wrote:
Hi, we would like to filter alarms on our air conditioning units based on the status as many are redundant but the sensors are always on and if the unit is standby for example the temp or humidity limits can be easily raised, at his moment the sensors and status are different entities and the condition s can't be settled Any clue how to make this?
Sent from my iPhone Erwin Botas Gerente tecnologías de información [http://www.criticalcolocation.com/firma/logo.jpg]
Tel.: +506 2010-5050 • Cel.: +506 8982-4885 • Fax.: +506 2223-7055 San José, CR • www.criticalcolocation.com http://www.criticalcolocation.com/ [http://www.criticalcolocation.com/firma/line.jpg]
NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: "La información contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este documento es prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley. Si recibió este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
observium mailing list observium@observium.org mailto:observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium
observium mailing list observium@observium.org mailto:observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium
Erwin Botas *Gerente tecnologías de información*
*Tel.:* +506 2010-5050 • *Cel.:* +506 8982-4885 • *Fax.:* +506 2223-7055 San José, CR • *www.criticalcolocation.com http://www.criticalcolocation.com*
*NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: *"La información contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este documento es prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley. Si recibió este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
observium mailing list observium@observium.org mailto:observium%40observium.org http:/ /postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/ listinfo/ observium http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium
observium mailing list observium@observium.org mailto:observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium
Erwin Botas *Gerente tecnologías de información*
*Tel.:* +506 2010-5050 • *Cel.:* +506 8982-4885 • *Fax.:* +506 2223-7055 San José, CR • *www.criticalcolocation.com*
*NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: * "La información contenida en este mensaje y sus adjuntos es estrictamente confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado, cualquier divulgación, copia, distribución o uso del contenido de este documento es prohibido y será sancionado de acuerdo con la ley. Si recibió este mensaje por error, debe notificarlo de inmediato al remitente y destruirlo".
observium mailing list observium@observium.org http://postman.memetic.org/cgi-bin/mailman/listinfo/observium
participants (4)
-
Adam Armstrong
-
Adam Armstrong
-
Erwin Botas
-
Joseph Zancocchio